Pagina 2 din 8 PrimulPrimul 1234 ... UltimulUltimul
Rezultate 11 la 20 din 78

Subiect: Automatizare solar legume

  1. #11
    Junior Member
    Data înscrierii
    21.06.2015
    Posturi
    6
    Putere Rep
    4
    Citat Postat în original de Instalatorul de Iasi Vezi post
    Merci fain!
    Raman dator !

  2. #12
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Posturi
    23
    Putere Rep
    4
    Ieri au sosit servovanele, CR 05, Dn 25 mm, alimentate la 12 VCC. Alimentare pe galben si albastru, schimbare de sens prin inversarea polaritatii, de asta se vor ocupa 2 relee si negru cu rosu pentru semnalizare vana inchisa si negru cu verde pentru semnalizare vana deschisa. Consumul de curent la actionare cca. 30 mA.
    Imagini atașate Imagini atașate

  3. #13
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Locație
    Iași
    Posturi
    15
    Putere Rep
    5
    N-ai putea da și alte detalii, precum site-ul, prețul, dacă ai plătit vamă și/sau TVA la ele etc.?
    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

  4. #14
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Posturi
    23
    Putere Rep
    4
    Cu aceste ''amanunte'' s-a ocupat Marius, caruia ii multumesc si cu aceasta ocazie si sigur ne va raspunde la cele mai sus enumerate.

  5. #15
    Administrator
    Data înscrierii
    16.06.2015
    Posturi
    54
    Putere Rep
    5

  6. #16
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Locație
    Iași
    Posturi
    15
    Putere Rep
    5
    Mulțumesc.
    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

  7. #17
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Posturi
    15
    Putere Rep
    4
    Salve Marian...

    Cred ca ventilele tale sunt la fel cu ce am luat si eu...

    Pentru ca sunt CR-05, contactele de la micro-intrerupatorul intern trebuiesc inseriate cu comanda care vine de la releu, astfel incat la capat de cursa se decupleaza alimentarea.

    Imi poti oferi bucata de sketch care se ocupa de comanda unui ventil?

  8. #18
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Posturi
    23
    Putere Rep
    4
    Va salut si eu,
    Contactele de la microintrerupatoare nu merg inseriate cu circuitul de comanda. Acestea, microintrerupatoarele, sunt pe pozitia inchis decat atunci cand servovana este la capat de cursa, complet deschis sau complet inchis. Cand servovana se misca putin, la inchis sau deschis, microintrerupatorul se deschide si atunci circuitul de comanda ramane fara tensiune. De fapt nu exista circuit de comanda, decat circuit de alimentare, galben si albastru. Microintrerupatoarele se pot folosi, in cazul nostru, pentru alimentarea unor LED-uri care sa ne semnalizeze ca servovana este deschisa sau inchisa.
    De partea a doua se ocupa Marius, el e Tatal lor.

  9. #19
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Posturi
    15
    Putere Rep
    4
    Inseamna ca eu sunt pe o linie gresita cu micro-urile... pentru ca asa voiam sa le folosesc pentru a intrerupe alimentarea

    Multam fain de info, am sa vorbesc cu Marius... pentru soft!

  10. #20
    Junior Member
    Data înscrierii
    17.06.2015
    Locație
    Iași
    Posturi
    15
    Putere Rep
    5
    Citat Postat în original de costicucu Vezi post
    [...] Imi poti oferi bucata de sketch care se ocupa de comanda unui ventil?
    Ce mare șmecherie?
    Cod:
    digitalWrite(pin_number, HIGH);
    HIGH sau LOW, în funcție de tipul releului (NC sau NO).
    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.